Главный государственный инспектор по пожарному надзору МЧС России Ринат Еникеев в интервью «Российской газете» рассказал, что на момент пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» сигнализация работала в режиме ручного управления.
Еникеев пояснил, что если бы сигнализация была включена в автоматическом режиме, то «мгновенно должны были включиться системы дымоудаления, лифты опуститься на первый этаж, все эскалаторы должны были переключиться на спуск, а двери эвакуационных выходов разблокированы».
«Но сигнализация находилась в ручном управлении, а потому охраннику самому нужно было нажимать на пульте кнопки оповещения, отключения лифтов и эскалаторов. Но он этого не сделал и не оповестил МЧС о пожаре», — рассказал он. Еникеев также добавил, что пожарные получили сигнал о тревоге по телефону. Кто именно звонил, он не уточнил.
это что же за настройка была такая, что необученный охранник должен был вручную включать всю систему извещения, пожаротушения, дымоудаления, отключать лифты и эскалаторы?!
Это что за разводилово?!
Такие вещи должны включаться одним воротом ключа на запуск!
Тогда это выглядело бы так:
Охранник обнаруживает пожар.
Звонит по телефону 01 или 112 и сообщает о пожаре. Сообщает руководству.
Прибор системы оповещения расположен у него на посту. Тут проблем нет, тянется и нажимает кнопку ручного запуску на приборе. (При условии что он знает как это делать).
А вот дальше...
Скорее всего нужно бежать в электрощитовую. Потому как щиты управления вентиляцией и дымоудаления должны находится там.
Прибегает допустим. Поворачивает тумблеры вентиляции и дымоудаления из положения "автомат" в положение "ручной". В режиме "автомат" запускается от АПС дистанционно от прибора на посту охраны, в "ручном" от кнопки "Пуск" на щите в электрощитовой, а также кнопок "Пуск" расположенных на этажах. Допустим включает.
Смотрим дальше. Ему нужно включить водяные насосы подпора на гидранты. Также в ручном режиме. Щит управления обычно расположен рядом с насосами. А насосы обычно расположены в подвале.
Бежит в подвал. Если ключи взять не забыл.
Находит щит. Также переключает тумблер в ручной режим и нажимает "Пуск".
Должна открыться автоматическая задвижка на электроприводе. Она подаёт воду мимо счётчика через трубу большего диаметра. Если автоматически не открылась (такое бывает если не проверять периодически) открывает вентиль вручную. Насосы запущены и под давлением подают воду к гидрантам. На гидрантах тоже свои вентиля на каждом. Всё можно тушить.
С лифтами вообще не понятно. Если кнопка отключения и есть, она расположена в "лифтовом помещении". Непонятно.
И после всех этих манипуляций приступать к эвакуации и тушению?
Конечно если бы было заранее всё переключено на ручное управление, бегать бы не пришлось.
Наверное охранник и не должен всего этого знать. Это обязанность ответственного лица за противопожарное состояние.