Она не лежала на колонне,а держалась на абы чем.Одна балка была большая и ее целиком уложили на столб,не оставив место для другой.Тогда,возможно нашлись умники и приварили арматуру балки правой к арматкрк левой или просто отбили цемент и вставили в левую балку.
Вы шутить изволите?Мало что на стройплощадке присутствуют органы надзора,так ить и сама конструкция рухнет почти под собственным весом,такие вещи на соплях не держаться.
Подобного рода балки частенько изготавливают в монолите и то что вы видите некие следы,швы,высотные нестыковки это неаккуратность плотника-бетонщика,не более того.
Как вариант разрушения-нарушение сортамента контруктивной арматуры,либо ее корозионное ослабление вследствии нарушения технологии укладки батона,либо оба этих фактора вытекающих один из другого.На снимке хорошо видно,балка буквально срезана с колонны,следов арматуры не видно.В строительстве это именуется как нарушение несущей способности на срез.
Такда да,импульсный взрывной толчок-разрушение несущей балки-кубики посыпались как в детской пирамиде.Уж извините,но так устроено строительство:нет ног-нет конструкции.