Все есть в СНиПе, жаль, что Вы не умеете им пользоваться.
СНиП предписывает учитывать следующие ветровые нагрузки.
1) внешнее давление на ограждение,
2) внутреннее давление на ограждение,
3) трение и ряд других, для нас в данном случае несущественные.
Следует оговориться, что
СНиП относит к нагрузкам и воздействиям на сооружение только факторы, изменяющие его напряжённо-деформированное состояние:
Нагрузки, изменения температуры, влияния на строительный объект окружающей среды, действие ветра, осадка оснований, смещение опор, деградация свойств материалов во времени и другие эффекты, вызывающие изменения напряженно-деформированного состояния строительных конструкций.
Критерием отнесения любого фактора к нагрузке или воздействию здесь является то, вызывает ли он изменение НДС конструкции. К чему всё это я говорю? К тому, что по этому критерию
собственно атмосферное давление к нагрузкам и воздействиям не может быть отнесено и как нагрузка СНиПом не рассматривается. Поэтому в СНиПе речь идёт не о давлении воздуха, а именно о ветровом давлении, являющимся лишь прибавкой (с плюсом или минусом) к атмосферному давлению.
Внимание! Все эпюры, приводимые в СНиПе, представляют собой не эпюры полного давления воздуха на конструкцию, а именно эпюры ветрового давления, то есть довеска к атмосферному давлению, обусловленного действием ветра. Таким образом, эпюра, изображённая первой на рисунке в посте №118 представляет собой эпюру не полного давления воздуха (которое, например, используется в уравнении Бернулли), а эпюру его дополнительной "ветровой" части.
Поэтому все те участки поверхности, на которых нарисовано "отрицательное" внешнее ветровое давление, в действительности испытывают положительное давление, (величина которого равна сумме атмосферного давления и ветрового). Действительно, было бы странным полагать, что воздушное давление на поверхность может быть отрицательным.
Далее. Поскольку нас интересует общая ветровая нагрузка на скат кровли, то необходимо учитывать как внешнее, так и внутреннее ветровое давление.
Внимание! Приведённые в посте Пеппера на рисунках 1 и 2 эпюры относятся исключительно к внешнему давлению, о чём говорит обозначение "внешнего" аэродинамического коэффициента: Се. "Внутренний" коэффициент аэродинамичности имеет обозначение Ci и на этих рисунках отсутствует. Согласитесь, немного странно делать вывод о величине суммарного давления на кровлю только лишь по величине внешнего ветрового давления (полностью игнорируя внутреннее!). К сожалению, именно это делает ув.Пеппер, пытаясь в качестве результирующего представить одно внешнее ветровое давление без учёта внутреннего.
Второй рисунок ("те же стрелочки") не представляет особого интереса, поскольку и он показывает только величину аэродинамического коэффициента для внешнего ветрового давления, ничего не говоря о внутреннем. Поэтому, судить о суммарной величине ветровой нагрузки по "стрелочкам на рисунке 2", как это с энтузиазмом делает ув.Пеппер, неверно. Вот что написано в СНиПе по этому поводу (то есть по поводу цилиндрических кровель):
Как видим, здесь тоже только С
е, то есть только внешнее давление, о внутреннем ни слова.
Примерно такие же по смыслу номограммы имеются для кругового в плане покрытия, но и там речь идёт только о внешнем ветровом давлении, а о внутреннем - ничего.
Что же получается, дорогие товарищи? А получается конфузия. Вместо полного давления на кровлю, ув.Пеппер запостил эпюры внешнего давления, и пытается убедить читателей, что это и есть полное давление. Так, разумеется, делать неправильно.
Как же правильно оценивается внутреннее ветровое давление на кровлю? Как это делается в принципиальном плане, я написал в посте №100: по величинам давления воздуха снаружи ограждения, а также по проницаемости ограждения для воздуха, от которой зависит интенсивность выравнивания давления воздуха вне и внутри ограждения, определяется давление воздуха внутри ограждения и, соответственно, внутреннее ветровое давление (C
i), при этом, если внутреннее пространство сооружения "открыто" с наветренной стороны и "закрыто" с подветренной, то давление воздуха внутри ближе по величине к давлению воздуха с наветренной стороны, и, соответственно, наоборот. (В СНиПе проницаемость ограждения характеризуется коэффициентом проницаемости μ, равным отношению площади отверстий в ограждении к общей площади ограждения, а от величины μ уже зависит величина коэффициента аэродинамичности для внутреннего ветрового давления C
i.) На третьем рисунке как раз и представлены два этих варианта. К сожалению ув.Пеппер не привёл для них значений коэффициентов "внутренней" аэродинамичности С
i, а они таковы:
при μ<5%
С
i1=-0.2 (внутреннее пространство сообщается с внешним с подветренной стороны),
С
i2=0.2 (внутреннее пространство сообщается с внешним пространством с наветренной стороны)
при μ>30%
С
i1=-0.5 (внутреннее пространство сообщается с внешним с подветренной стороны),
С
i2=0.8 (внутреннее пространство сообщается с внешним с наветренной стороны)
В диапазоне μ от 5 до 30% величины С
i1 и С
i2 определяются интерполяцией.
Как видно, если внутреннее пространство сообщается с внешним с подветренной стороны, величина С
i1 всегда отрицательна, то есть соответствует ветровой нагрузке, направленной от ограждения внутрь помещения. И наоборот, если внутреннее пространство сообщается с внешним с наветренной стороны, величина С
i2 всегда положительна, то есть соответствует ветровой нагрузке, направленной к ограждению (наружу помещения), о чём я и писал в посте №100. Поэтому мне удивительно, что ув.Пеппер снабдил этот рисунок таким комментарием:
А вот ещё интереснее!
Да, интересно, но совсем не то и не так, как он полагает.
Выводы.
1. В СНиПе регламентируется только и только ветровая нагрузка, представляющая собой ветровое давление на ограждающие конструкции, а не общее давление воздуха. Ветровое давление представляет собой величину превышения (или наоборот) общего (суммарного) давления на конструкцию, подверженную действию ветра, над атмосферным (барометрическим) давлением. Это обстоятельство следует учитывать и не путать два понятия(!).
2. Для оценки ветровой нагрузки на ограждение необходимо учитывать как внешнее, так и внутреннее ветровое давление. Оценивать ветровую нагрузку по величине одного лишь внешнего ветрового давления (в чём так преуспел ув.Пеппер) неверно.
3. Внутреннее ветровое давление в общем случае зависит от внешнего давления с наветренной, с подветренной и с боковых сторон, и сверху, а также от проницаемости соответствующих частей ограждения, и может быть как положительным, так и отрицательным.
То есть справедливо всё то, что я писал посте №100.
Кстати, новый СНиП:
http://docs.cntd.ru/document/1200084848